基站配套电源计算
                                                                          
1 基站配套电源系统组成

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg

2 基站配套的电源线选择与计算

基站配套电源线总体分布图

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg

基站常用电缆明细表

640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg

直流电力线截面的选择与计算

直流供电回路可按允许压降法确定电力线截面积,

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg

不同工作电压下压降固定分配值

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg

案例:

某局市话-48V电源,远期忙时最大负荷电流为500A,从蓄电池到直流配电屏线路距离为6m,直流配电屏到市话机房配电屏距离为15m,每段应选择什么规格型号的馈电线?

解:①求蓄电池到直流配电屏导线截面

因为电池到直流配电屏一般用铜导线,所以rT=57,另外查表可得,这段导线允许压降ΔU=0.2V,故

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg

选用RVVZ  1X300 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负)。

该型铜芯线安全载流量为744A,完全符合实际负载电流要求。

②求直流配电屏到市话机房配电屏导线截面

由表可知这段压降ΔU=0.6V,故 :

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg

选用RVVZ  1X240 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负),选用RVVZ  1X120 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(保护地) 。
   
该型铜芯线安全载流量为628A,完全符合实际负载电流要求。

交流电力线截面选择与计算

交流低压电力线选择,按导线的安全载流量法(各种绝缘导线,根据其绝缘的种类和敷设方法,允许长期通过的最大电流,称为安全载流量)选择导线。

配电变压器到交流配电屏的每根导线电流,可按下式计算

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg


油机发电机至交流配电屏每根导线电流,可按下式计算

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg

交流配电屏至开关电源整流架导线上的电流,可按下式计算

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg


交流配电屏至UPS设备输入导线上的电流,可按下式计算

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg

UPS至交流配电屏输入导线上的电流,可按下式计算

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg

UPD配电屏至负载设备导线上的电流,可按下式计算

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg

UPD配电屏至负载设备导线上的电流,可按下式计算

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg

案例:

某局新装-48V开关电源整流模块架1架,该开关电源整流模块架远期配置1000A,从交流配电屏至开关电源整流模块架应选择什么规格型号的馈电线?

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg

选用RVVZ  5X50 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(A、B、C三相各1芯,零线1芯,保护地线1芯)。
      
该型铜芯线安全载流量为155A,完全符合实际负载电流要求。

交流电力线截面选择-载流量

聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量
640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg
注:
1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。
2、单芯只适用于直流。

3 交流配电箱的配置

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg
640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg

4 UPS容量选择

UPS容量选择:估算中远期的总功耗,至少预留30%的余量
例如:一个室分站,远端RRU交流供电,要加UPS。一共3个RRU,每个300W,预留WLAN交换机250W,则功率需求为: (300*3+250)=1150W, UPS容量选择:1150/0.7=2KVA(向上取整)

5 开关电源设备容量配置

开关电源=基站设备直流负荷+蓄电池充电电流

整流模块数量按n+1冗余方式配置,其中:n=(基站设备直流负荷+蓄电池充电电流)/本期配置单个整流模块容量,进位取整数。

一次下电分路,50A(或32A)×18(直流空开),16A×6(直流空开),主要接入无线设备;

二次下电分路,32A×6(直流空开),16A×6(直流空开),主要接入传输设备。

6 蓄电池的配置

按基站近期负载进行配置。
结合该地区市电状况进行配置,需考虑市电停电、移动油机由维护中心至基站路途时间、维护人员不足或停电基站较多时的等待时间。
对于VIP基站及地理位置较偏远、应急发电不便的基站可适当增加蓄电池组后备时间。

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg
640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg
其中:
K-安全系数1.25
I-近期负荷电流
T-放电小时数(h)
t-最低环境温度(5℃)
η-放电容量系数
α-电池温度系数0.006

640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg


7 基站空调的计算

基站空调的计算公式:
制冷量=0.95*设备功耗(KW)+0.09(KW/平方米)*机房面积(平方米)
空调匹数=制冷量÷2.5KW
640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1.jpg
XXX 发表于 2018-1-18 16:30:40 | 显示全部楼层
垃圾内容,路过为证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

红双喜 发表于 2018-2-24 13:01:35 | 显示全部楼层
顶顶更健康
回复 支持 反对

使用道具 举报

红双喜 发表于 2018-3-25 21:59:27 | 显示全部楼层
顶起顶起顶起
回复 支持 反对

使用道具 举报

水入清山 发表于 2018-5-13 14:18:44 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

蚂蚁上树 发表于 2018-6-10 15:46:37 | 显示全部楼层
珍爱生命,果断回帖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

情也茫茫 发表于 2018-6-23 09:43:26 | 显示全部楼层
发发呆,回回帖,工作结束~
回复 支持 反对

使用道具 举报

好汉 发表于 2018-6-30 17:04:38 | 显示全部楼层
介是神马?!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

水入清山 发表于 2018-6-30 21:01:43 | 显示全部楼层
前排支持下
回复 支持 反对

使用道具 举报

黑白子 发表于 2018-7-6 18:53:37 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册用户

本版积分规则

关闭

推荐阅读上一条 /8 下一条

精品域名,低价转手。

低价转手好域名。
您尚未登录,请登陆后浏览更精彩内容!
 注册用户
找回密码

小黑屋|手机版|彩草原 ( 苏ICP备16030354 )

GMT+8, 2019-12-11 01:15 , Processed in 1.088587 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.

Copyright ©2010 彩草原www.CaiCy.com) 版权所有
本站信息均为会员发表不代表彩草原(CaiCy)网立场,严禁在本站发表与国家法律相抵触言论
如需帮助请联系管理员邮箱:1#caicy.com(把#号换成@)技术支持: 才思技术

快速回复 返回顶部 返回列表